风湿热什么病

首页 » 常识 » 问答 » 风机风量的计算
TUhjnbcbe - 2022/10/17 17:27:00

风机风量如何计算:风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量。风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=V×n/Q其中:N—风机数量(台);V—场地体积(m3);n—换气次数(次/时);Q—所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境引风机所需风量风压如何计算:1、引风机选型,首要的是确定风量;2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率:功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(*风机效率*机械传动效率*)。风量=(功率**风机效率*机械传动效率*)/风压。风机效率可取0.至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等?比如说:平方的房间我需要每小时抽风立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽立方或立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。一、1、管道计算首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。2、计算风机的压力:ρ=RL。3、确定风量:立方。4、计算风机功率:P=立方*ρ/(*风机效率**传动效率)。5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*。6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*)7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(*3.14*ν)二、1、风速为0.5m/s时,计算每小立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。Q=ν*r^2*3.14*=0.5*(0.3/2)^2*3.14*=.2(立方)/.2=3.9(小时)建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。γ-空气密度,可选1.2;Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);r-管道半径(m);D-管道直径(m);P-压力(Pa);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;风机效率取0.79-0.82;传动效率取0.95-1。怎么计算厨房新风量?1.新风量估算是按照建筑容积来确定的,你知道面积后乘以层高就是容积,然后确定每小时换气次数,乘以容积,就是每小时需要的总新风量;2.至于冷量,需要用总风量乘以(外部温度-要求温度)再乘以空气热焓值及其他系数+建筑维护结构的散热(冷)量,就基本可以得到准确值;3.对于新风的配送,岗位的应该不是很合适,因为厨房一般风量较大,直接对着厨师吹,人会感觉很不舒适的,可以采用集中送风,设置在开放区域或者走廊部位;而排风就比较适合岗位式的;4.噪音肯定会有的,送风加装消音器可以消除部分,送风口面积加大也可以消除部分,但是排风由于油污较多,不建议加装;而且如果炒炉打开时,鼓风机的噪音肯定大过风的噪音的5.如果有冷源可以直接接入新风处理机的,冷量就是上面提到的,再加上管道的冷损失就可。房通风量计算:厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。1.通风量的计算机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:L=Q/0.(tp-ti)(1)式中,L-必须的通风量、m3/h;tp-室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;ti-室内通风计算温度,摄氏度;Q-厨房内的总发热量(显热),W;Q=Q1+Q2+Q3+Q4(2)式中,Q1-厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;Q2-操作人员散热量,W;Q3-照明灯具散热量,W;Q4-室内外围护结构的冷负荷,W。2.局部排风量局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=P式中,L-排风罩排风量,m3/L;P-罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;H-罩口至灶面的距离,m。3.厨房通风量估算在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:中餐厨房n=40-50h-1;西餐厨房n=30-40h-1;在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。三、局部排风部位及要求中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。洗碗间。需要较大的排风量。四、厨房补风的要求在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:灶具热源为煤气的场合:qc=qeF1F2≈0.1qe(3)式中qc-厨房空调冷负荷,kW;qe-厨房设备散热量,kW;F1-设备同时使用系数,取0.5;F2-设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32;F3-排风排热系数,取1.6。灶具热源为使用电及蒸汽的场合:qc=qeF1F2/F3≈0.16qe(4)为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。五、系统布置1.送风系统应为直流方式,厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。2.送排风口布置厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩方向布置,离罩子前方最小0.7m,而排风口距排风罩越远越好。3.机房、风机及风管的布置厨房的排风机宜设在厨房的上部,厨房为公共建筑中的一部分时,其排风机宜设在屋顶层,这可以使风道内处于负压状态,避免气味外溢。厨房的排风机一般应选用离心风机,厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风竖井最好与排烟道靠在一起以加大抽力。4.防火、排烟厨房的排气系统宜按防火分区划分,尽量不穿过防火墙,穿过时应装防火阀。厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成已知风量,烟道面积怎么计算?工程上一般烟道中的空气流速为14-17m/s,加上这一个已知条件,我们就可以计算出烟道的面积了,计算方法如下:D=√(Q*4)/(*3.14*ν)Q-风量(m3/h);D-烟道直径(m);ν-流速(m/s);√-开平方。根据上述公式:D=√(*4)/(*3.14*17);D=0.(m);烟道的面积=(0./2)*(0./2)*3.14=0.65(m2)知道风量,怎么计算风管管径?假如空气量为67.9m/h,那么选多大的管径?怎么算的D=√[Q*4/(ν*3.14*)]=√[67.9*4/(5*3.14*)]=0.m。D-风管直径(m)Q-风量(m3/h)V-风速(m/s);设风速为5m/s。回风百叶过风量计算公式:回风速度取小于等于2米/秒,风量为:2(单位:米/秒)*回风口面积(单位:平方米)*(注:1小时=秒)

1
查看完整版本: 风机风量的计算