年广东省的二级造价师马上要考试了,小编整理了全书核心知识考点总结,供大家考前突击,前面听过视频课程的同学,考前把考点总结资料打印出来看就可以了,没有听过课程的,如果从事的是相关行业,有一定基础的也没问题的。但是,如果你是零基础,还是要听一次课程,帮助理解的。需要课程的,私信我。
电气工程分类
根据建筑电气工程的功能,电气设备安装工程可分为强电(电力)工程和弱电(信息)工程。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低;弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,诸如信息传送的保真度、速度、广度和可靠性等。
变配电系统组成
变配电系统是输变电系统和配电系统的总称。简单说,输变电就是将外面引人的电压变成适合我们使用的电压,配电就是将电分配到用电单位内部的各个用电点。变配电当然就是两种功能都能实现。
照明系统组成
通过电光源将电能转换为光能的过程称为电气照明。电气照明设备主要包括灯具:灯泡(灯管)及各种控制开关等组成。
(一)照明方式与种类
(1)按照明器具的布置特点可划分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。
(2)按照明的功能来划分:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍照明。
(3)按安装方式可分为:悬吊式、壁装式、吸顶式、嵌入式等。
动力系统组成
动力工程是用电能作用于电动机来拖动各种设备和以电能为能源用于生产的电气装置。
(一)低压配电系统
低压配电系统可以分为动力和照明配电系统,由配电装置(配电箱、开关等)及配电线路(干线、支线)组成。配电方式有放射式、树干式及混合式等数种。
放射式的优点是各个负荷独立受电,因而故障范围一般仅限于本回路,线路发生故障需要检修时,也只切断本回路而不影响其他回路;同时回路中电动机启动引起电压的波动,对其他回路的影响也较小。其缺点是所需开关设备和线路较多,因而建设费用较高。因此,放射式配电一般多用于对供电可靠性要求高的负荷或大容量设备。
树干式的特点正好与放射式相反。树干式采用的开关设备和线路较少,但干线路发生故障时,影响范围大,因此供电可靠性较低。
混合式是放射式和树干式相结合的配电方式,在多数情况下都采用这种配电方式。
(二)室内配电线路的敷设
室内配线按其敷设方式可分为明敷设和暗敷设两种。
(1)管子布线。把绝缘导线穿入保护管内敷设,称为管子布线,管子布线包括配管(即管子敷设)和穿线两大部分工作内容。
(2)线槽布线。
线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的60%,载流导线不宜超过30根。电线或电缆在金属线槽内不宜有接头,在塑料线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。
防雷系统组成
防雷接地装置。防雷接地装置主要由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
接闪器的形式有避雷针、避雷网、避雷线等。
引下线是连接避雷针(网)与接地装置的导体,一般由引下线、断接卡子、引下线保护管组成。
接地装置由金属制成,埋入地下,引导雷电流安全入地,一般由接地母线和接地体或接地极组成。
下列选项属于二类防雷建筑的是()。
A.19层及以上的住宅建筑
B.年预计雷击次数大于0.30次的住宅
C.省级重点文物保护建筑物
D.年预计雷击次数为0.06次的人员密集公共建筑物
B
二类防雷建筑物。①高度超过m的建筑物等。②国家级重点文物保护建筑物。③国家级的会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢纽;国宾馆、大型旅游建筑;国际港口客运站。④国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑。⑤年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。⑥年预计雷击次数大于0.30次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
下列选项关于室内配电线路的敷设说法正确的是()。
A.电线管内导线的总截面不应超过电线管内截面的50%
B.线槽内电线的总截面不应超过线槽内截面的60%,总导线数量不宜超过30根
C.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管布线,应采用水、煤气钢管
D.在超市及酸碱腐蚀的场所应优先采用电线管
C
配管时应注意电线管内导线的总截面(包括外护层)不应超过电线管内截面的40%线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的60%,载流导线不宜超过30根硬质塑料管具有较强的耐酸、碱腐蚀性能,且防潮性能良好,可取代部分钢管作导线保护管,并可作明配和暗配用,在潮湿及有酸碱腐蚀的场所应优先采用。
室外排水系统的分类
室外排水系统是收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。
(1)根据污水来源和性质不同一般可分为:生活污水、工业废水、降水排水。
(2)根据现有排水体制一般可分为:分流制、合流制。分流制就是将各个排水系统采用不同的管网收集后或处理或利用或直接排放。合流制就是将各个排水系统采用一套管网进行收集。
室外给水系统的组成
(1)取水构筑物。用以从选定的水源(包括地下水源和地表水源)取水。
(2)水处理构筑物。是将取来的原水进行处理,使其符合用户对水质的要求。
(3)泵站。用以将所需水量提升到要求的高度,可分为抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的加压泵站。
(4)输水管渠和管网。输水管是将原水输送到水厂的管渠,当输水距离10km以上时为长距离输送管道;配水管网则是将处理后的水配送到各个给水区的用户。
(5)调节构筑物。它包括高地水池、水塔、清水池等。用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。
通风工程分类
(1)按循环动力分类通风工程可分为:自然循环通风和机械循环通风。
(2)按通风原理分类通风工程可分为:排风、新风。
(3)按通风系统的作用范围分类通风工程可分为:全面通风、局部通风、混合通风。
属于阻隔烟、或和冷却分隔物,不具备直接灭火能力的是()。
A.预作用系统
B.干湿式系统
C.干式系统
D.水幕系统
D
水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用或是对防火隔断物进行喷水降温、以增强防火隔断物防火、耐火性能。
玻璃钢
玻璃钢由于有玻璃纤维的增强作用,具有较高的机械强度和整体性,受到机械碰击等也不容易出现损伤。
玻璃钢质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。
橡胶
目前主要用于防腐的橡胶主要是天然橡胶。
硬橡胶的长期使用温度为0~65℃,
软橡胶、半硬橡胶的使用温度为﹣25~75℃。
橡胶的使用温度与使用寿命有关,温度过高会加速橡胶的老化,破坏橡胶与金属间的结合力,导致脱落;温度过低橡胶会失去弹性(橡胶的膨胀系数比金属大三倍)。
由于软橡胶的弹性比硬橡胶好,故它的耐寒性也较好。
控制电缆
控制电缆适用于交流50Hz,额定电压/V,/0V及以下的工矿企业、现代化高层建筑等的远距离操作、控制、信号及保护测量回路。作为各类电气仪表及自动化仪表装置之间的连接线,起着传递各种电气信号、保障系统安全、可靠运行的作用。控制电缆按工作类别可分为普通、阻燃(ZR)、耐火(NH)、低烟低卤(DLD)、低烟无卤(DW)、高阻燃类(GZR)、耐温类、耐寒类控制电缆等。
电力电缆和控制电缆的区分
(1)电力电缆有铠装和无铠装的,控制电缆一般有编织的屏蔽层。
(2)电力电缆通常线径较粗,控制电缆截面一般不超过10mm。
(3)电力电缆有铜芯和铝芯,控制电缆一般只有铜芯。
(4)电力电缆有高耐压的,所以绝缘层厚,控制电缆一般是低压的绝缘层相对要薄。
(5)电力电缆芯数少一般少于5,控制电缆一般芯数多。
下方评论区回复“”然后私信我,免费领取更多好资料
如需更多关于二级造价师精华好资料,请