以前的白炽灯、节能灯,为什么很少发生关灯后闪烁、发微光的问题?
因为对于白炽灯、节能灯来说,当线路中产生微弱电流时,不足以点亮灯具,自然相安无事。但是LED灯对电流极其敏感,出现故障的几率自然也就大了。
不过别担心,LED灯关灯后闪烁、发微光,不外乎以下三种原因。排查后,能解决90%的问题——剩下10%的情况就复杂了,面临大范围拆改,希望你不会遇到。
01「排查1」零火线反接
最常见的问题,就是零火线接反了:正确的布线方式是,火线接到开关上,零线接到灯具上,再拿一根线,连接开关和灯具。
但总有一些装修工人是糊涂蛋,把零线和火线的顺序搞反了。
火线接到灯具上,即使不开灯,灯具上也会有电压。LED灯里有电容,遇到电压后会产生微弱电流并储存起来。存满以后释放,灯具就会瞬间亮起;然后再储存、再释放,我们看到的就是灯具闪烁。
准备工作:先拿电笔测试一下,看看是所有灯具、插座的零火线都装反了,还是只有这盏灯接反了。正常情况下插座的右侧插孔能点亮电笔,灯具接线盒里的电线不能点亮电笔。
解决方法1.只有灯具接线盒接反了,即测试时灯具接线盒里的电线能点亮电笔,插座右侧插孔也能点亮电笔。
此时需要单独准备3根电线,长度参考灯具到开关之间的长度。同时拆掉开关和灯具,把连接开关和灯具之间的那根电线抽出来。在这根电线的另一端固定住两根新电线,把旧线拉出来的同时,把3根新线拉进去。
之后接线——两根线电线编号为L1L2和L3,其中L1和灯具接线盒里的火线接在一起,L2在开关接线盒与零线接在一起,L3不接线。此时灯具接线盒里有两个线头(L2和L3),开关接线盒里有两个线头(L1和L3),分别接在灯具和开关上。
解决方法2.全屋零火线都接反了,即测试时灯具接线盒里的电线能点亮电笔,插座右侧插孔不能点亮电笔(左侧插孔能点亮)。
这时候解决起来反而简单——打开入户门旁边的配电箱,并把面板拆掉,露出里面的接线。把最左侧开关上方的两根电线拆下来,对换顺序即可。操作时,记得关闭楼道电表下面的电闸。
02「排查2」开关不能断开
有些开关本身需要用电,这类开关即使断开以后,线路中依然会有微弱电流经过。这部分电流被LED灯里的电容捕捉、储存、释放,就会导致灯具闪烁。
最典型的两类开关是:带指示灯(或夜灯)的开关,和单火线智能开关。
带指示灯的开关:最简单的办法就是把开关上的指示灯拆掉,这需要我们拆开开关面板,把里面的灯泡(或LED灯)拆下来,或者把灯泡两侧的电线剪断。
如果面板拆不下来,还有个简单粗暴的方法——用电钻或者锤子,直接把指示灯砸烂。砸的时候注意力度,不要砸坏面板的其他部分,而且要断电操作!
当然,最推荐的解决方案,是花点钱换个不带指示灯的开关。
单火线智能开关:大概率是开关质量不行,可以考虑换一个其它品牌的智能开关。
单火线智能开关除了容易造成灯具闪烁以外,还会出现断网、反应迟钝等问题。所以如果不是特别需要,尽量不要买——想用智能开关,最好是装修时在开关里预留零线,后期购买零火线智能开关。
03「排查3」自感电流
容易发生在卫生间、阳台这种狭窄空间,灯具和其它电线都藏在吊顶里。吊顶里密密麻麻都是线路,再遇上浴霸、电动晾衣杆等电机类产品,容易产生自感电流。
自感电流很神奇,它是凭空出现的,却又真实存在。电流往往不大,但还是那句话,LED灯对电流太敏感了,小电流也能点亮。
解决方法1.调整一下电线的位置,让所有电线都保持尽量保持平行。保证电线所产生磁场方向的一致,可以减少自感电流的产生。
解决方法2.如果调整后无效,或者没有条件调整,可以考虑换一盏灯。自感电流是非常非常小的,正常情况下不应该被电容感应到——除非电容的容量也非常小!所以换套质量好一点的灯具,或者只更换灯具上面的启动器,往往就能解决问题。
解决方法3.如果还是不行,可以更简单粗暴一点——去买一个V的继电器。看看图纸(或者问问五金店老板),找到继电器的线圈(两个接线柱)。将继电器线圈串联到灯具上,利用线圈把电流消耗掉,也能解决问题。