LED防爆泛光灯
常见故障的分析
1、灯泡不亮或亮度低:
(1)、灯泡是否与相应专业镇流器配套使用选用与相应镇流器配套的灯泡
(2)、灯泡的寿命终了;更换灯泡
(3)、镇流器损坏;更换镇流器
(4)、电容或触发器损坏;更换元件
(5)、短路、灯座损坏;更换
(6)、电源电压不稳定。稳定电源电压波动在额定电压的6%~8%
2、灯泡忽亮忽暗或忽亮忽熄(闪烁)
(1)、灯座、开关等处接线松动;检查拧紧
(2)、保险丝接触不牢;检查拧紧
(3)、电源电压变化或附近大容量设备启动;不必修理
(4)、灯线断在挂灯丝的钩子处,忽接忽离。更换灯泡
3、灯光强白
(1)、灯丝短接(搭丝),从而电阻减小,电流增大;换新灯泡
(2)、电源电压与灯泡不符;调换与电压相符的泡
4、灯具进水
(1)、环境条件超范围;加装防护罩
(2)、产品超范围使用;加装防护罩
(3)、密封件破坏或老化;更换
(4)、密封件脱落。加装配件
(5)、光源在灯具内无法安装没有按照厂家要求的光源配置。重新按要求配置光源
5、镇流器烧坏或触发器烧坏
(1)、灯泡烧坏时未及时更换;及时更换损坏元件
(2)、电网电压偏高;稳定电源电压波动在额定电压的8%~6%
(3)、使用环境温度高于45℃。改善通风散热条件,降低环境温度或另外特制电器附件
6、镇流器过热
(1)、灯架内温度过高;改善装置方法,保持通风散热。(2)、电路电压过高或容量过载;调整电压或换用相匹配的镇流器。(3)、内绕线圈匝间短路,或启辉器电容短路,或接线不牢;修理或换新。
(4)、灯管闪烁时间或连续使用时间过长;检查闪烁原因或减少连续使用时间。(5)、内部线圈短路后烧毁。立即切断电源,更换镇流器。
7、灯泡早期发黑
(1)、电源电压高于伏降低电源电压
(2)、频繁开关改进操作
(3)、对超前峰电路,电容器容量过小更换电容器
(4)、双金属片开关失效调换灯泡
(5)、灯泡慢性漏气调换灯泡