双支LED灯管有一支灯管为应急灯,停电时作为应急照明。
应急灯电源
施工时,仓库有2种LED灯管。换了这种上去,停电应急时灯会闪烁。
应为恒流LED灯管
不知道是什么原因,就咨询厂家。厂家回复说,可能灯管用得不对,可换灯管试试。有恒流的灯管和不恒流的灯管。
应为不恒流的灯管
就找了这种灯管装上去,就不闪烁了。
这样理解不知道是否对:应急电源为了省电,不会输出很大功率,所以只能用不恒流的灯泡,牺牲亮度,来满足对应急灯工作时间的要求。所以装恒流LED灯管,电流达不到额定电流就会闪烁,装不恒流的LED灯,虽然亮度不够,但是不会闪烁。
施工后2年多,今天发现一盏灯关电了还亮,从未遇到过的事。
可以看出灯座安装错误
打开来看,可以明显看出安装错误。一火一零安装到两支灯管的一端。
但是用了这么久,之前没出现过关不了灯的问题。有注意到有时刚开灯时会闪得厉害,过一会后微弱闪烁,以为是接触不良,也没去管它。
应急电源接线图
今天发现这个错误,所以把轻微闪烁的几盏灯都检查了,都是这个问题。
这就怪不得会闪烁了。安装的人太马虎了,以为装上去能亮就是对的。