风湿热什么病

注册

 

发新话题 回复该主题

01三相电源断相告警电路电路图实物 [复制链接]

1#
北京那个医院治疗白癜风比较好 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/
电路图实物接线图1实物接线图::07

本节控制要求可以用于监测三相电源是否缺相,三相电路L1、L2、L3任意一相电压消失,就会发出声音或光照(黄灯、绿灯、红灯)等报警信号,以提醒用户及时采取相应的措施,保障电源正常和设备安全。

本节控制要求主要使用三个中间继电器、灯泡等来完成,电路稍显复杂些,比起前面采用缺相保护装置的方法,本节的控制电路要复杂些。

三个中间继电器一端分别接L1、L2、L3,另一端均接零线,中间继电器KA1、KA2、KA3的常开触点、常闭触点的组合与黄灯、绿灯、红灯组成指示灯电路。

指示灯电路的上半部分为指示灯电路提供电源,当三相电路L1、L2、L3均断开时,指示灯电路无电源输入,因此黄灯、绿灯、红灯均不亮;当三相电路L1、L2、L3中任意一相或者两相断开时,指示灯电路就有一路或者两路电源输入,因此指示灯才有可能亮起;当三相电路L1、L2、L3正常时,指示灯电路就有三路电源输入。

指示灯电路的下半部分为指示灯显示电路,当L1缺相时,KA1失电,其常闭触头处于通路状态,因此L1相指示灯黄灯亮起,否则,黄灯不亮。

L2、L3相指示灯以此类推。

SA是自锁按钮,当按下时,三相电缺相时警铃会发出声音警报;当释放时,声音警报解除。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题